VLT2800系列变频器的闭环速度控制功能
一、 概述:
丹佛斯VLT2800系列变频器具有响应时间快、速度控制精度高等特点,通过内部的滑差补偿功能,可以在开环速度控制中将转速误差控制在+/-23rpm之内(4极电机,90~3600rpm)。如果对转速精度有更高的要求,可以采用速度闭环的方式:通过速度传感器反馈信号与给定信号的比较进行PID运算,控制电机的实际转速。通过速度闭环控制,VLT2800系列变频器可将转速误差控制在+/-7.5rpm之内(4极电机,30~3600rpm)。
二、 实施方法:
如图所示,将速度传感器安装于电机轴上,通过对实际转速信号的采集达到精确控制转速的目的。速度传感器一般采用旋转编码器,而旋转编码器根据工作原理、分辨率、电源类型和输出形式的不同又分为很多不同类型,如下表所列。
分辩率 |
电源类型 |
输出类型 |
工作原理 |
128 |
5v |
集电极开路型 |
增量型 |
256 |
12v |
电压输出 |
绝对值型 |
512 |
24v |
差分信号输出 |
|
1024 |
|
|
|
2048 |
|
|
|
4096 |
|
|
|
在此,我们选用增量型、24V电源供电、集电极开路(PNP)输出、分辩率为1024的旋转编码器,按下表方式接线:
NO |
变频器端子 |
编码器颜色 |
信号线定义 |
1 |
20 |
灰白色 |
0 V |
2 |
33 |
黄色 |
A |
3 |
NO USE |
白色 |
B |
4 |
NO USE |
绿色 |
I/O |
5 |
12 |
褐色 |
+U |
6 |
PE |
黑色 |
屏蔽线接地 |
一般使用旋转编码器需要判断电机转向和定位控制时需要使用A/B/Z三相信号。在此,我们仅需要A相信号传感实际转速。
需重新设定的参数见下表(以四极电动机为例,由电位器给定转速信号):
参数号码 |
参数名称 |
出厂值 |
设定值 |
100 |
控制方式选择 |
|
闭环速度控制 |
204 |
最小给定值 |
|
0 rpm |
205 |
****给定值 |
|
1500 rpm |
307 |
数字输入端子 33 |
|
脉冲反馈 |
327 |
脉冲反馈信号****频率 |
|
25600 |
414 |
最小反馈值 |
|
0.00rpm |
415 |
****反馈值 |
|
1500rpm |
416 |
给定/反馈信号单位 |
|
RPM |
417 |
速度PID比例增益 |
|
0.015 |
418 |
速度PID积分时间 |
|
20 |
419 |
速度PID微分时间 |
|
30 |
420 |
速度PID D-增益极限 |
|
5 |
421 |
速度PID低通滤波时间 |
|
20 |
451 |
前馈因子 |
|
100% |
452 |
PID调节范围 |
|
100% |
|