VLT2800系列变频器的闭环速度控制功能

浏览:2518 发布人:hfsmdq 2010/01/16/13:50

VLT2800系列变频器的闭环速度控制功能
 
一、      概述:
丹佛斯VLT2800系列变频器具有响应时间快、速度控制精度高等特点,通过内部的滑差补偿功能,可以在开环速度控制中将转速误差控制在+/-23rpm之内(4极电机,90~3600rpm)。如果对转速精度有更高的要求,可以采用速度闭环的方式:通过速度传感器反馈信号与给定信号的比较进行PID运算,控制电机的实际转速。通过速度闭环控制,VLT2800系列变频器可将转速误差控制在+/-7.5rpm之内(4极电机,30~3600rpm)。
 
二、     实施方法:
 
 
如图所示,将速度传感器安装于电机轴上,通过对实际转速信号的采集达到精确控制转速的目的。速度传感器一般采用旋转编码器,而旋转编码器根据工作原理、分辨率、电源类型和输出形式的不同又分为很多不同类型,如下表所列。
分辩率
电源类型
输出类型
工作原理
128
5v
集电极开路型
增量型
256
12v
电压输出
绝对值型
512
24v
差分信号输出
 
1024
 
 
 
2048
 
 
 
4096
 
 
 
 
在此,我们选用增量型、24V电源供电、集电极开路(PNP)输出、分辩率为1024的旋转编码器,按下表方式接线:
NO
变频器端子
编码器颜色
信号线定义
1
20
灰白色
0 V
2
33
黄色
A
3
NO USE
白色
B
4
NO USE
绿色
I/O
5
12
褐色
+U
6
PE
黑色
屏蔽线接地
 
一般使用旋转编码器需要判断电机转向和定位控制时需要使用A/B/Z三相信号。在此,我们仅需要A相信号传感实际转速。
 
 
 
 
需重新设定的参数见下表(以四极电动机为例,由电位器给定转速信号):
参数号码
参数名称
出厂值
设定值
100
控制方式选择
 
闭环速度控制
204
最小给定值
 
0 rpm
205
****给定值
 
1500 rpm
307
数字输入端子 33
 
脉冲反馈
327
脉冲反馈信号****频率
 
25600
414
最小反馈值
 
0.00rpm
415
****反馈值
 
1500rpm
416
给定/反馈信号单位
 
RPM
417
速度PID比例增益
 
0.015
418
速度PID积分时间
 
20
419
速度PID微分时间
 
30
420
速度PID D-增益极限
 
5
421
速度PID低通滤波时间
 
20
451
前馈因子
 
100%
452
PID调节范围
 
100%
 

打印 』※ 收藏此页 ※『 关闭
 
 
 